以下是引用为修修为在2024-06-22 16:48:17的发言 >21楼

今天又到现场测试了一下,两个装置用的一套编码器输入。应该不是编码器导致的。就是未使能状态装置输出,模拟量输出也通讯一致的有输出。判断是CUD1板子坏了。

以下是引用老兵在2024-06-21 20:44:36的发言 >17楼:有这个可能

引用17楼详细内容:

有这个可能

以下是引用为修修为在2024-06-21 15:10:27的发言 >13楼:看手册了,知道手册...

引用13楼详细内容:

看手册了,知道手册上写的,但是不知道怎么回事。编码器输入有问题,会不会导致装置未使能状态,输出速度。

以下是引用老兵在2024-06-19 18:07:30的发言 >10楼:不会自己去看手册...

引用10楼详细内容:

不会自己去看手册么?

以下是引用锋言锋语在2024-06-18 17:34:20的发言 >8楼:通讯有什么问题?...

引用8楼详细内容:

通讯有什么问题? 70和80的协议不一样?


脉冲同步, 不也是各自触发各自, 各自计算相位吗?

以下是引用老兵在2024-06-18 09:31:59的发言 >5楼:我指的是两个装...

引用5楼详细内容:

我指的是两个装置并联(不是12脉冲的扩容,是6脉动的并联),就不能一个是DC MASTER,一个是DCM。一方面通讯会有问题,另一方面脉冲触发同步不好做。


之所以在一楼提这么一句,是因为楼主只说12脉冲,但并没有提具体是几台装置。如果仅仅是两台装置,还好。如果是四台装置,两两并联,如果坏了一台,想换成DCM,那是不行的。

现在什么情况啊。