回复:电磁阀频繁吸合断开

已锁定

龙云浪子

  • 帖子

    1262
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-23 10:13:22

3楼

简单的方法要么加个延时继电器,适当延时一两秒再接通或断开。我以前用上下限位两个开关量信号做水池水位控制,注水时也是水波浮动导致信号跳跃不停,这样延时两三秒后就稳定了。以你图中程序为例,可以直接把Q2.5替换为一个T47时间继电器,再由继电器的触点来控制Q2.5。
要么设个数值比较区间,比如液位标准值0.9,可以设置设定下限为0.89或更低,上限0.91或更高。
个体职业者。