恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-23 10:19:15
10楼
-32768~32767,你的意思是超过上限了,就直接变成-32768吗?
答:对啊
那为什么在状态图表中选无符号时,又显示的是32768呢?
答:你都说了是无符号了,那么无符号的字存储器里存的无符号整数的范围是多少呢?所以显示32768有什么问题呢?
明白了,感谢指导!同时也感谢楼上各位的热心指导,现在终于知道200SMART程序内是默认有符号类型的了,那所以说之前那个负温度的问题,模块厂家说他的数据是16位无符号的,到了PLC里,变成有符号了,但是我需要是无符号的,这个有没有办法转成无符号的呢?