45楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2024-01-17 14:12:18的发言 >17楼

连接成功了,如下图箭号所指,意即成功了。此前是“未连接到服务器”


不过这是PLC做服务器,网关做客户端,无法让我工作。我还是得把PLC改回客户端,网关改回服务器端。我知道问题所在,改回去一样可以成功。这里给大家答案,就是IP地址全部改为0,即0.0.0.0

大神们讨论的头头是道,发现都是在关注服务器、客户端的模式争论,有谁注意到modbus tcp不等于常见串口的modbus协议好吗,两者是需要转换的(虽然在数据组成来看差别很小)。楼主的问题是把串口服务器的模式设为了分发,相当于透明传输,中间没有协议转换怎么可能通得上。