回复:关于200SMART数据问题

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    836
  • 精华

    16
  • 被关注

    389

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-23 11:28:47

13楼

模块厂家说他的数据是16位无符号的,到了PLC里,变成有符号了,但是我需要是无符号的,这个有没有办法转成无符号的呢?

答:当然有解决的办法呀,把字存储的数值移动到双字存储器里去,这样不管怎么显示都是无符号的数值,大脑打开一毫米,就打开了新世界。

13478405725

精华帖版主置评:以不变应万变才是王道!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题