没问题,HMI上可以通过指定地址访问DB块修改变量,有一点要注意的是,硬件的IO输入输出是通过映像区刷新,而HMI则是实时的,假设扫描周期是3秒,程序在1秒和3秒的时候都对这个DB的值进行计算,而HMI在2秒的时候写入新值,则两次计算的结果是不同的,这点需要注意规避