向楼主的远程子站瞬时丢站问题,我这边也是碰到,虽然程序内有OB83,不会造成CPU停机情况,但是如果程序设计时,使用了常闭触点输入的话,就会造成相当于常闭输入信号激活,造成如控制的设备停机问题,我这边主要是使用DP通讯的子站,一般都是更换DP头,使用时间的长的ET200S更换接口模块IM模块,一般这个问题就可以搞定。