恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-24 17:00:08
22楼
避免频繁启停建议:在0.2~0.9之间找一个值,比如0.5(这个根据进水和出水情况来设定),首先判断小于0.9和高水位信号OFF(达到0.9置位,小于0.5复位)置位Q2.5,当达到0.9时复位Q2.5,并置位高水位标志信号,当水低于0.5时,置位Q2.5 并 复位高水位信号,这样可有效避免频繁启停
判断条件:
<0.9 & 高水位信号OFF 置位Q2.5
≥0.9 复位Q2.5 置位 高水位信号
≤0.5 复位 高水位信号
请填写推广理由: