S7-300 的 DP 通讯

4708

26

2024-06-24 18:37:12

star star star star star

昨天和一位老师傅聊天学到了很多东西   在这里分享一个案例:


一台自动化设备 S7-300的 CPU  DP通讯 控制二十几台变频器  设备调试好正常运行  起初前四五年一直运行稳定  慢慢开始出

现通讯故障  开始频率不高  半年出现两三次   过了一年后  一个月出现两三次   再后来一天之内不定时的出现好几次   从开始出

现通讯故障 时把对应的变频器调调参数 动动插头什么的就好了 后期频繁了 更换了 DP 插头  变频器的通讯板  也就这样一来二

去的从 DP 插头、通讯线到通讯板都换了一遍   有点效果 但是问题并没有去根儿   隔三岔五的还是随机的报警   


到最后考虑到可能不是硬件的问题  怀疑是不是有干扰  屏蔽不良  设备停机检修  将所有的屏蔽层、接地重新做  在检修过程中

发现屏蔽层和接地线以及接地体都有存在不同程度的氧化  有的发白 有的发黑  最后将所有屏蔽 接地更换后开机正常  一直运行

了两三年没有在出现通讯故障  到此 老师总结 DP 通讯的设备在运行到三年以后出现通讯故障不要忽略检查屏蔽接地的有效性


由于设备的运行环境  空气里含有腐蚀性因素  导致线路氧化  腐蚀  从而降低了导电性  通讯网内就会产生感应电  从而影响通讯

信号的突变 造成通讯故障


从事电气自动化行业的都清楚  经验是非常重要的  一般来讲经验都是用真金白银和时间经历搭建出来的   来之不易  有时候和行业内的前辈们交流一下  会让你在某一个问题上少走一些弯路   致敬前辈