回复:求助 西门子1500和雷赛L7PN 驱动报警不受PLC控制

已锁定

你算哪块小饼干

  • 帖子

    57
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2021-12-27

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-06-25 13:38:01

4楼

在手册底下:

L7PN 通讯相关的报警都为可清除的报警,
如果是可以清除的驱动器报警,有两种办法。

 方法一: 第一步:在前面板“AF_ACL”下按下“S”后,再按上键清除(面板)

方法二: 键清除当前报警。 参考章节【 DI输入信号的功能分配】配置某DI口输入功能为“警报清除(A-CLR)”,按照DI输入接口电平输入原理接入 即可清除当前报警。 (硬接线复位按钮)

方法三: 在上位机软件故障报警中电机清除报警对故障进行清除。