回复:电磁阀频繁吸合断开

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-25 17:41:57

32楼

这种情况,实际上在工业控制现场很常见的,理论上看这个程序似乎没有问题,低液位补水,高液位关水,驱动输出线圈Q2.5。

但是,在实际应用中,当低于0.2或者高于0.9附近,都将会使输出Q2.5出现抖动的情况,主要应用是液位数据的波动。

解决的办法:

1)改为置位、复位指令;

2)液位数据做平均值处理,使这个数据运行相对稳定。

我曾经在实际项目中遇到过,我液位检测是液位开关,控制一个大概10立方大小的淬水池的液位,当然还需要温控,由于工件进池出池会使液位严重波动,造成液位开关频繁动作,我是用置位、复位指令处理这个问题的、