这种情况,实际上在工业控制现场很常见的,理论上看这个程序似乎没有问题,低液位补水,高液位关水,驱动输出线圈Q2.5。
但是,在实际应用中,当低于0.2或者高于0.9附近,都将会使输出Q2.5出现抖动的情况,主要应用是液位数据的波动。
解决的办法:
1)改为置位、复位指令;
2)液位数据做平均值处理,使这个数据运行相对稳定。
我曾经在实际项目中遇到过,我液位检测是液位开关,控制一个大概10立方大小的淬水池的液位,当然还需要温控,由于工件进池出池会使液位严重波动,造成液位开关频繁动作,我是用置位、复位指令处理这个问题的、