发布于 2024-06-26 12:06:59
31楼
展开查看
以下是引用yming在2024-06-26 10:58:37的发言 >30楼:
还遇到过一次“奇怪”的故障:
一B12接触器,线包断电也在吸合状态中。(幸亏我动手先用电笔试试
)
拍打一下,才能断开回位。
拆下来检查:
居然是两个E衔铁接触面有油(可能是装配时导向槽油涂多了?),接触面平整光亮,吸合后,就“真空”粘在一起了。
唉,差点出事故。
这些地方,一定不能有油!
乐工的经历太丰富了,学习了。很多年前,我原来的一个同事拉下空开检修,一只手抓着火线,另一只手抓了柜子的壳体,手抓住电线和壳体就那样松不开了,电得一直在哆嗦。好在现场三个同事都穿着绝缘鞋,一个搂着他的腰使劲拽,拽不动,另外一个同事用力去掰他抓柜子的手,才把他弄开了。有时候空开也会出现这样的情况,明明拉下来了,触点却没有断开,记得那是一个叫什么开的空开。以后我在操作时,每次拉下闸来,都要测一下空开是不是真的断开了,那次是真害怕了。或许当时锤几下空开也会断开?
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/