回复:TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2023
  • 精华

    59
  • 被关注

    286

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-26 14:46:51

1楼

第1种是在硬件组态--网络视图中添加GSD的文件方式组态的,可以设置通讯参数,报文等,只能组态CPU与驱动器通讯,不能对驱动器进行配置、调试,安装GSD文件后,在硬件目录的其他现场设备下(PROFINET/PROFIBUS通讯)找到通过GSD添加的设备,拖拽到左边的网络视图即可;


第2种是在项目下添加了一个G120设备的方式,不但可以组态CPU与驱动器通讯,还可以对G120进行配置,设置参数,调试、优化等,前提条件是要安装SINAMICS Startdrive驱动调试软件。