恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-27 10:23:30
10楼
1.变红色是因为我又写了一个子程序,同样的程序只是把原来的D40改成了D60,原来的D50改成了D因为我想另外再写一个for循环,来实现另外一个数据的比较,程序编辑是没报错,但是在线就出现了红色!查到原因了,是循环的跳出的INDX地址错了。现在改了就OK了。备注:循环的数据区还是一样的。
2.比较指令用VW4448没错,是正确的,因为是200次,如果用4450是没有作用的。VD40只是一个指针地址,具体我的数据区是VW4050-VW4448.
像这种for循环的程序,能不能写成库的形式?那就比较方便了