以下是引用暗夜精灵在2024-06-27 10:06:34的发言 >2楼

这样是最好,但是要增加设备增加成本,有没有不用增加设备的办法?

以下是引用lu_zhao_long在2024-06-27 09:59:23的发言 >1楼:能做到 专网专用 么...

引用1楼详细内容:

能做到 专网专用 么?比如说,在该网络与全厂的生产网络使用网关来隔离,把不需要访问该网络的设备一律挡在外面。


想不增加投入是不可能的,要么就与全厂的生产网络断开。

关键的问题是,你接入 全厂的生产网络干什么呢?

如果只是为了通过 OPC 的方式与该 PLC 通讯以采集数据,那么可以使用带两个网卡的专用 OPC 服务器(一台电脑而已)。其中一个网卡接入该 PLC 所在的网络,另一个网卡接入全厂的生产网络。这样也可以起到隔离网络的作用,又可以把不必要的网络访问隔离在外了。