恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-27 10:47:43
6楼
如果是西家传动的产品。没必要加制动电阻。方法有二:
第一,就是激活直流母线最大电压控制器即可。当电机的大惯性负载停车时,这个功能自动对变频器的直流母线电压进行控制,电机的减速时间比自由停车要快很多。它是通过电机内部实现制动,且根据直流母线电压决定制动力的大小。
第二,激活直流制动。并调整好直流制动的电流。停车过程满足需求即可。但此种方法不适合频繁停车制动。
综上,第一种方法停车制动是靠电机的磁场电流实现电磁力的制动。非常安全。但制动力有限。停车过程比通常的动力(电阻能耗)制动会稍长一些。第二种方法的制动停车过程会更快。它是把制动能量100%消耗到电机绕组上了。对电机而言,如果制动频繁,容易造成电机的热积累。
仅此而已。
感谢版主提供的思路方法 那我先试试
请填写推广理由:
分享
只看
楼主