恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-27 20:52:26
11楼
以下是转为STL的程序:
LD Always_On:SM0.0
LPS
MOVD &pointerStartBit:&VB600, poniter:VD692
+D +4, addrOffSet:VD700
AD>= addrOffSet:VD700, +64
MOVD +0, addrOffSet:VD700
LRD
+D addrOffSet:VD700, poniter:VD692
LPP
MOVD *poniter:*VD692, DestAddr:VD704
你看一下,这个可不可满足你的需求,这是一个按扫描周期进行。根据你的数据量来确定加2还是加4,注意一下我这个是以VD取值是以加4为进制。如果是以VW取值那么就是以加2为进制的。清零的addrOffSet的比较值(64),根据数据长度自行计算。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主