S7- 300 DP 通讯故障

1325

14

2024-06-27 22:16:23

一台07年的设备   313C-2DP   组态简单  有六个分站   

故障现象:有一台变频器一运行 CPU 的 SF BF 就亮红灯  变频器已停止 SF BF 就恢复 

排查过程:诊断  监控没看出来啥原因  通讯电缆是五一放假检修时更换的西门子 原厂的   通讯插头也是检修时一同换的

所以没有多想   但是问题点还是找不到   结果操作人员的一句话成了找到问题的关键    “昨天有人在那焊护栏了!”

那就过去看看吧   到那一看 护栏的焊接点是新的   柜子架上还有一块黑乎乎的地方   一看就是打火造成的   脑子里闪过一个念头  不会是焊护栏的时候搭铁线挂柜子架上了吧     第一反应是检查一下地线   果不其然  地线在那搭着  不会吧  不会真的时插头坏掉了吧   才换新没多久所以并没有怀疑它   拆下来一看 里边也有一处黑乎乎   屏蔽线已经和壳体粘连  换一个新的DP插头  启动变频器  没再报警 

原因:分站接地不良  在附近焊接时将搭铁线接在分站箱体上 导致DP屏蔽线成了接地线  导致插头烧坏 

开始想到可能时插头的原因   又一想才刚换没几天怎么可能会坏  一时的疏忽  导致多走了弯路  

在维修老设备的时候总会遇到一些让人想不到的问题  你有遇到过哪些让你印象深刻的维修经历?分享出来