原文节选如下:
1) “设定值通道”和“过程变量通道”中的参数,应该有相同的单位。例如,如果使用PV_IN作为“过程物理值”或者“过程物理值百分比”,SP_INT必须使用相应相同的单位;如果使用PV_PER作为外围设备的实际数值,SP_INT只能使用“-100.0 至 +100.0(%)”作为设定值。如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8,PV_PER填写硬件外设地址IW XXX;
我觉的西门子资料这里有错误,“如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8”,这里不是0.8,应该是80,当然单位是百分比了,即80(%)。
不知对否???