回复:S7200无法多次调用子程序的问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12300
  • 精华

    49
  • 被关注

    191

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-12-02 12:50:53

0楼

1. PLC本身不存在什么问题. 程序或者指令都在正确地运行. 所谓的程序有问题, 都是指程序的运行结果, 和编程时的期望结果有出入.
2. 编程前必须熟悉所用的每条指令的意义/用法与限制, 如果不能熟记于心, 至少在用到时翻一下手册;
3. 在调试时如果程序有问题, 不能光盯着一个地方, 表面的现象可能蕴藏着深层的问题.

你的问题出在EU的用法上,如果你不知道为什么,我再解释.