上程序。有空我看看。我就建议导出成*.awl文件。然后压缩上传或者直接粘贴文件里的全部内容在这里。

程序最好是你原创程序,或者是你深度消化的程序。否则到时候大家聊起来问你个为什么都搭不上。

给个小意见。for200次不是不行,而是你要理解一个事:200次在一个周期内做完,导致扫描延长的问题。什么事那么急要一个周期做完???万一这个扫描周期延长到50毫秒就不好办了。50毫秒可是接触器都可以听见延迟的声音了。两个接触器时差50毫秒接通,是可以听出来的。如果每个周期都for这么一路,那就太铺张浪费了。

事情不急的话最好把200个摊开到200个扫描周期做。这事情会for之前就应该会做的了。