假如说因为干扰,不想在EMC的安装布线上做工作,只是想把其输出加滤波器解决?那这是一厢情愿的事了。


强弱电电缆必须分开,空间隔离距离300mm以上;

强电输入和输出电缆不能能同沟同槽敷设;

各个单元的金属外壳必须做等电位的大面积连接;

电机的PE端与变频器的PE端子用动力电缆相同线径直接连接;

电机与变频器电缆做屏蔽,且双端接各自外壳;

独立地线接在系统里最大面积的导体上。比如电机的基座;电气柜的金属外壳等等


上述的EMC安装布线还不行,还有干扰,再用高频噪声滤波器接电机与变频器的电缆之间。比如串联铁氧体磁环等。


关于EMC是传动控制系统安装布线中,老生常谈的热点话题。EMC准则是传动系统安装布线永恒的主题。作为现场调试工作的工程师,一定要高度重视它。