恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-28 11:52:56
8楼
你说的这个0.8是电机的额定电流吗?如果是,那达到额定输出电流了,就是已经满转矩了。如果0.8不是电机的额定值,那是它被你限制在了0.8吧?
感觉楼主是不是自己被绕进去了?
是我把他限定在变频器额定输出电流的0.8,我想问的是变频器在开启了过流失速功能,或者达到了过流失速条件,为什么没有在我设定的转速下实现0.8的额定电流输出,而是降低了一些转速保持运行,就是想知道这个过流失速是什么意思?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主