引用自找答案,问题ID:310614

在博图里面怎么把十六进制5555写入05功能码的300H地址,我指针数据类型无论是WORD21845还是int或者DWORD,报文始终是FF00,求教各位大神

提问者:HPG


Siemens automation 回答道:

你H300转换成10进制就是768,你768再加400001或是400000的结果在填写到DATA_ADDR管脚就可以。不能直接写入768。你

你先试一下你768再加400001,如果不行再去试你768再加400000的结果。

详细参考下面链接。

Modbus RTU 通信:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/016.html

Modbus (RTU) 指令 V3 基本功能:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/03-Serial/02-Modbus/02-Modbus_RTU.htm

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
05功能码的地址不是4000开头的