西门子1200PLC后边拓展了两个AI8模块,2个AQ4模块,其中第一个AI8模块如果用信号发生器发出模拟量信号(有源),PLC就采集不到数值,但是我如果接变频器的AQ通道接到第一个AI8模块上,PLC就能采集到数值。这是为什么? 对此我也做了尝试以下几种方法:①把第一个和第二个AI8模块换下位置,结果还是第一个AI8读不出来,第二个AI8就能正常读出来(所以和AI8模块本身没关系把,就是第一个AI8模块的位置有关系);②我把第一个AI8的供电电源DC24V单独用开关电源来给模块供电,结果也读不出数值③Ai8模块的接地之前是都有接的,所以我把第一个AI8模块的接地线拆掉也不行;④我把变频器所在的控制柜断电,只保留PLC所在的控制柜,结果第一个AI8模块依然读不出数值。。。。 所以想问下什么问题,请教下。 PS:补充下,现场三台控制柜,第一台和第二台控制柜放置变频器,第三台柜子单独放置PLC