以下是引用韭菜熟了在2024-06-28 13:59:43的发言 >3楼

搞一下试试试

以下是引用狂野的八神在2024-06-28 13:39:52的发言 >2楼:已经咨询过远程IO的...

引用2楼详细内容:

已经咨询过远程IO的技术支持,他们只有这一个GSD文件,IP和设备名称是由主站分配,那么IP设置在SMART理就应该是用户配置,然后我手动分配IP地址;我试过PING远程IO的地址,也PING不通,怀疑远程IO没有分配IP地址;
我现在想搞个骚操作,用博图在线给远程IO分配一个地址,就是我在SAMRT里面分配的地址,再来看看SAMRT能否通讯上

以下是引用三江源在2024-06-28 13:01:54的发言 >1楼:有没有可能对方提供...

引用1楼详细内容:

有没有可能对方提供的GDS文件有问题啊

按照手册做应该不会有问题啊

刚试了一下,用博图的在线访问可以找到SMART  PLC和远程IO,远程IO的IP地址不和PLC在同一网段,不知道这个IP怎么来的,然后我用博图分配IP后,果然SMART就识别到远程IO了,然后自动给命名了,通讯就这样连上了,感觉很奇怪,这个操作就是博图连接远程IO的操作,我想SMART应该也有这样的操作,需要在线分配IP和命名,但是目前看到的手册都是下载组态就完了,没看介绍如何在线分配IP和命名。后续我在查一下资料,一个项目用两个软件,很奇怪。。。