回复:6ES7 521-1BL10-0AA0 西门子数字输入量模块可以接NPN的传感器吗?

已锁定

20211111

  • 帖子

    1365
  • 精华

    1
  • 被关注

    55

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-28 16:59:49

8楼

  之前一直在用SM1223模块,按照西家技术资料中要求进行接线,NPN传感器是无法使用的,只能用PNP型(24V正极传感器正---棕色,24V负极传感器负极---蓝色,,传感器的黑色接入模块输入)

   我也有个疑问,刚看到有大神说,可以反过来接电源,就可以使用NPN型传感器么???有没有大神实际测试过,,,待复

,,