没错,负载是空压机、螺杆泵这类的就不“应该”选MM430型号的。而是用MM440型号的。
也不是绝对不能用MM430;这是因为MM430标注的电机功率是指:任何时候负载不会达到额定电流的110%。
而MM440标注的两种负载特性的电机。大的是不超过110%的变转矩负载;小的是不超过150%的恒转矩负载。
空压机常常会带载启动。要使用MM430,就得选大1-2挡的变频器。