各位大神,请教一下。1台S7-200 SMART配1台SMART LINE 7"屏,控制步进电机运行,在用户现场正常运行了2年。程序里是用运动控制向导组态的,数据块截图如下。最近出现问题,有些在触摸屏上设置的数据在断电以后回丢失。比如:VD223用户在触摸屏上人为设置成45.0,但系统断电重启后,又变成组态时的30.0,这个是硬件损坏了吗?损坏了哪部分?这个程序在新的CPU模块上运行一切正常。
提问者:icysand-j
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/software/equipment_config/config_system/retentive_range.html看看你设置的数据保持范围所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天
那估计就是设备坏了因为西门子自己说的不依赖于超级电容,你设置的还都对那么肯定是设备坏了但是呢设备在现场会不会被工人擅自更改过呢
让他们拍照给你们看看