200smart数据丢失

2209

4

2024-07-01 10:39:24

展开查看
引用自找答案,问题ID:256866

各位大神,请教一下。1台S7-200 SMART配1台SMART LINE 7"屏,控制步进电机运行,在用户现场正常运行了2年。程序里是用运动控制向导组态的,数据块截图如下。最近出现问题,有些在触摸屏上设置的数据在断电以后回丢失。比如:VD223用户在触摸屏上人为设置成45.0,但系统断电重启后,又变成组态时的30.0,这个是硬件损坏了吗?损坏了哪部分?这个程序在新的CPU模块上运行一切正常。

提问者:icysand-j


CoolCool的猪 回答道:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/software/equipment_config/config_system/retentive_range.html
看看你设置的数据保持范围
所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天

那估计就是设备坏了
因为西门子自己说的不依赖于超级电容,你设置的还都对
那么肯定是设备坏了
但是呢
设备在现场会不会被工人擅自更改过呢

让他们拍照给你们看看

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
相似问题,同样的配置,部分设置参数变为0,数据保持都做了,程序逻辑关系也没有干扰,地址也为冲突
200smart数据丢失 已锁定