今天下午闲着没事翻看以前的工作笔记  看看以前处理过的一些经典故障  以前维修设备时 当遇到一个典型的案例时我都会记录下来 事后再分析写个心得什么的  

是这样的一个故障   开始的时候是一台电机不动作 也没有报警  值班人员怀疑是通讯有问题 ( 设备是 1200 的Profinet 通讯 )

于是呢就开始检查网线  换网线插头  在这过程中把交换机上的网线都拔了下来  换完之后把网线重新插回交换机  准备开机测试

结果第一个故障不知道好没好又出了新问题  CPU报错 故障灯闪  又开始查  查来查去也没好  打电话叫我过去看看   电脑连上软件诊断一下吧  这样比较直观准确一些  硬件诊断:模块错误 

再查看一下诊断缓冲区里面有什么: I/O 设备故障

接着查了一下硬件组态  并没有发现异常   到这里一边查看一边问了几句值班人员他的处理过程  说是动了交换机的网线  第一反应就是 是不是网线差错位置了  就这样打算开网络拓扑图 一个一个的对照   对照发现的确是网线插口乱了  回复后报警消失 设备回恢复  

所以  一旦组态了拓扑视图  在硬件连接是必须按照拓扑视图所组态的方式进行  否则一旦不一样就会报错