6楼

那你找找哪来的1啊。刚通电都没动哪来个1这个值?不是你用LDPOS给的你就查啊。

你都知道有不正常现象了就往这查去。

你用sm0.0常闭去隔离所有运动指令,除ctrl。看通电后这里是1不?