能用WinPCin证明串口和线都没有大问题,1、正确安装ToolBox;2、PG/PC接口内设置PPI接口;3、PCU210界面内开启PLC连接(这步很容易忘);4、Programming Tool最左侧下面点开“通信”查找802D的PLC;5、找到后点工具栏上的向上箭头上载程序;
看你图,感觉Programming Tool就装的有问题