PN总线由用户程序来实现转矩同步的方式确实时受到通讯时间的影响,有滞后性。两台变频器模拟量给定的方式实时性会比通讯来的好些。请问版主此方式呢?受CU250单元模拟量的刷新时间影响
实时性稍好,滞后还是有的,CU250-2的响应速度也好不到哪里去,但模拟量的二次转换,误差放大一是一个问题,30年前的方案,实在是不愿意用