回复:两台G120(CU250S-2)带异步伺服做主从控制?

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-02 21:32:32

3楼

展开查看
以下是引用Rune在2024-07-02 18:22:12的发言 >2楼

PN总线由用户程序来实现转矩同步的方式确实时受到通讯时间的影响,有滞后性。两台变频器模拟量给定的方式实时性会比通讯来的好些。请问版主此方式呢?受CU250单元模拟量的刷新时间影响

以下是引用Zane在2024-07-02 17:57:57的发言 >1楼:这个方案应使用CU3...

引用1楼详细内容:

这个方案应使用CU320-2PN在驱动器內直接实现转矩同步,现在是通过PN总线由用户程序来实现转矩同步,性能差远了,响应滞后明显。

实时性稍好,滞后还是有的,CU250-2的响应速度也好不到哪里去,但模拟量的二次转换,误差放大一是一个问题,30年前的方案,实在是不愿意用