回复:高手赐教:FB41,PID块中几个参数使用的咨询

T2000

  • 帖子

    350
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-02 17:18:40

0楼

(1)-100.0 to 100.0(%)对应比例。例如要求控制在80度,用于测量pv的变送器传过来的满量程是100度(对应20mA),sp要设定在80%,同时反馈要自己变换,例子中的用piw/27648.0*100就是变化后的pv。
直接接PV的话就要接在PV_PER上
(2)个人认为不需要,只要保持sp和pv数据变换的一至性就可以。
(3)还是直接变换方便,想和pv_per直接连的话就/20000*27648