回复:请教Zane斑竹和众位大侠:西门子PID资料的一处错误!!

技术支持工程师

  • 帖子

    183
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2003-07-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-02 17:35:34

0楼

quote:以下是引用昱老哥在2005-12-02 12:43:41的发言:
原文节选如下:
1) “设定值通道”和“过程变量通道”中的参数,应该有相同的单位。例如,如果使用PV_IN作为“过程物理值”或者“过程物理值百分比”,SP_INT必须使用相应相同的单位;如果使用PV_PER作为外围设备的实际数值,SP_INT只能使用“-100.0 至 +100.0(%)”作为设定值。如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8,PV_PER填写硬件外设地址IW XXX;


我觉的西门子资料这里有错误,“如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8”,这里不是0.8,应该是80,当然单位是百分比了,即80(%)。
不知对否???


尊敬的昱老哥:
非常感谢您仔细阅读了我的文档。关于您对该问题的判断,我经过仔细思考,觉得您的判断是正确的。非常感谢您对该我工作的支持。谢谢!