回复:S7200无法多次调用子程序的问题

随风_77

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-09-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-02 19:28:57

0楼

斑竹 是不是说 在程序中用到的脉冲周期(sm0.5)
应当小于程序的扫描周期???否则在一个程序扫描周期中 无法 扫描到sm0.5得跳变??
不很能理解:“SM0.5在同一扫描周期内状态是不变的, 所以第二次调用该子程序时, SM0.5的上跳变已经不存在了(因为第一次调用已经刷新了SM0.5的前次值), ..........”是 跳变必须在一个扫描中其中 发生才能 被 检测到么??
请指点。。。
追求自己所选择的,选择自己所追求的