引用自找答案,问题ID:311022

需要将P0731默认值52.3设置成52.C 可是参数界面点上下键显示的却是3113开头的数字,请问要怎么修改

提问者:20160723V86V86


太阳神2009 回答道:

r3113是故障位数组,
P1215停机抱闸使能设置为1了吗?
P1215=1,再设置P0731=52.C,52.C就是r52.12 抱闸打开,试试。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
需要将P0731默认值52.3设置成52.C 已经将P1215设置为1 可是参数界面点上下键显示的却是3113开头的数字,请问要怎么修改