回复:遇到个头疼问题,1200强制输出点无效,新工程又可以了?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23662
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-05 17:55:56

12楼

你这是S7 200,上面的图,你用的都是监控表。监控表对所有赋值,在运行/暂停状态,你点击“闪电”符号,都是起作用的。它会赋值到指定的存储地址或映像区地址。但是,若该地址被程序使用,那么下一个周期将由程序修改,且在程序完成后,刷新到实际输出点。

对于实际IO需要强制,应该使用强制表。在显示中的表格上,勾选强制位。

这时会出现警告(红灯),告诉你有强制位存在,你的程序操控不了这些位。