我来抛砖引玉:
1、就冗余问题,这种配置显然是CPU冗余,网络不冗余(至少和操作员站是这样)
2、就程序问题,两个光纤就是主从CPU实时交换数据的媒介,修改后的程序下载到主CPU后,
通过光纤会在启动完成后同步到从CPU,最终两个CPU的程序互为备份,一模一样,当其中
一个CPU出现问题,另一个CPU就会瞬间接收控制权,处理控制逻辑;这就冗余的大体过
程。
如果想要网络冗余的话,还需要配置啥设备,现在是右边的CPU是Master,左边的是Standby,但是和下位机相连的网线是从左边的cp443接出来的,是不是下载的话,就直接下载到左边的CPU了,另外您是回帖,和2楼的好像是不是不一致,还是我没有看明白,求具体的讲解