回复:S7-400H修改程序问题

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    555
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-06 11:16:04

6楼

没有使用过 CPU412-5H,但我在 PCS7 系统中使用过 CPU410-5H,与截图中很类似。当时由于想使用 ISO-on-TCP 协议,所以每个 CPU 也各加了一个 CP443-1 通讯卡。

不过,不明白一点的事,你说的是一个 CP443 卡用网线和上位机相连。难道另一个 CP443 卡没有接到交换机并与上位机通讯吗?若真的是这样子的话,那你这套系统就不能称为完整的冗余系统了!总不至于你们公司缺一根网线吧?!

只有在第一次下载(硬件组态下载 和 程序下载),会有对话框提示让你选择下载顺序。

至于你所说的修改程序下载(Change 下载),基本上不需要再问你下载到哪一个 CPU 了。除非累积到一定数量的 Change 下载后会有对话框提示。但那个时候一定是先下载 Slave CPU,然后再 Master CPU 与 Slave CPU 进行切换,然后继续完成下载。

硬件组态修改下载,基本上也是先下载到 Slave CPU,然后再 Master CPU 与 Slave CPU 进行切换,然后继续完成下载。

再说一个极端情况:第一次下载的时候,我的 Rack1 上的 CPU 有问题,无法自动同步。只好拆下来送 Siemens 公司返修。只留 Rack0 上的 CPU。按照正常步骤下载硬件组态和程序下载。然后切换到单 CPU 运行状态。

过一段时间后新的 CPU 拿来安装到 Rack1 位置上。接好 同步光纤,然后送电。过了几小时后,Rack1 上的 CPU 自动完成了同步,整个系统自动进入冗余运行状态。