以下是引用滴滴浓香在2024-07-06 17:13:49的发言 >8楼

是的我们两个CPU都配置了CP443,但是就是用的一根网线,如果再用一个网线和另一个cp443连接,然后连接到普通的交换机上,从交换机出来再联一个网线到另一台操作站可以吗?这样是不是就是完成的冗余了,因为我们的操作员站都是单网卡,

以下是引用lu_zhao_long在2024-07-06 11:16:04的发言 >6楼:没有使用过 CPU41...

引用6楼详细内容:

没有使用过 CPU412-5H,但我在 PCS7 系统中使用过 CPU410-5H,与截图中很类似。当时由于想使用 ISO-on-TCP 协议,所以每个 CPU 也各加了一个 CP443-1 通讯卡。

不过,不明白一点的事,你说的是一个 CP443 卡用网线和上位机相连。难道另一个 CP443 卡没有接到交换机并与上位机通讯吗?若真的是这样子的话,那你这套系统就不能称为完整的冗余系统了!总不至于你们公司缺一根网线吧?!

只有在第一次下载(硬件组态下载 和 程序下载),会有对话框提示让你选择下载顺序。

至于你所说的修改程序下载(Change 下载),基本上不需要再问你下载到哪一个 CPU 了。除非累积到一定数量的 Change 下载后会有对话框提示。但那个时候一定是先下载 Slave CPU,然后再 Master CPU 与 Slave CPU 进行切换,然后继续完成下载。

硬件组态修改下载,基本上也是先下载到 Slave CPU,然后再 Master CPU 与 Slave CPU 进行切换,然后继续完成下载。

再说一个极端情况:第一次下载的时候,我的 Rack1 上的 CPU 有问题,无法自动同步。只好拆下来送 Siemens 公司返修。只留 Rack0 上的 CPU。按照正常步骤下载硬件组态和程序下载。然后切换到单 CPU 运行状态。

过一段时间后新的 CPU 拿来安装到 Rack1 位置上。接好 同步光纤,然后送电。过了几小时后,Rack1 上的 CPU 自动完成了同步,整个系统自动进入冗余运行状态。

好可惜呀!你的 AS 配置还是很高的,但辅助的设备配置得却太低了!

针对你的情况,目前你只能把这两个 CP443-1 网卡都接到同一个普通交换机上了(估计你们现在没有接交换机吧)。这样可以保证无论哪一台 操作员 站出问题,还是 哪一只 CPU 切换为 Master,都可以保证正常工作。缺点:这个普通交换机绝对不能出故障才行!

当然,最好是使用两台支持环网冗余功能的交换机(比如说 Siemens 的 Scalance X-200 系列的工业交换机)。因为普通的交换机不支持环网,所以不能使用两个普通交换机来代替。

在这种情况下,每个 CP443-1 的网卡上的两个 RJ45 网络接口用两根网线分别接到两个交换机上。这样,即使任意一台交换机故障了,都能保证 操作员站与 Master CPU 连接并保持通讯不断!

实际上,随着对 CPU410-5H 的了解越深,才知道 CP443-1 的网卡是不需要的!若你能够重新对硬件重新组态,启用 CPU-412-5H 自带的 网络通讯卡(有 2 个 RJ45 网口),你可以让每个 CPU 分别连接一台 操作员站,然后两台 CPU 之间也用一根网线连接起来(不是同步光纤)。即 OS1  → CPU1 → CPU2 → OS2,形成一个线型网络。此时的架构可以保证无论这 4 个设备哪一个故障或切换,都不会影响自动控制系统的稳定运行!