厂区的项目上位机WINCC,PLC用的是400CPU搭载西门子300系列模块,通讯走的是PROFIBUS-DP,正常运行了5.6年了,最近突然出现DP从站,最后一个站出现不定时通讯闪断,ET200出现BF1闪烁一下,导致系统全部跳闸,有时候一个小时出现N次闪断,有时候正常运行十几个小时才出现一次。怀疑是通讯干扰,我们把最后一个站与上一个站从原来的DP电缆改成光纤后,ET200不再出现BF1闪烁,但是症状没变还是会出现所有PLC信号闪掉,导致系统全部跳闸。更换过DP头,更换过一部分模块及U型连接器,检查DCS柜子信号线路接地,全部从新接紧,现在目前感觉处理接地后貌似有所好转,没有出现过那种特别频繁的闪掉,现在每天几乎都会出现个几次闪掉,请问如何才能彻底解决这个问题的根源呢? CPU里面看不到报警信息,每次出现闪断,CPU里面全部是读取、写入分布式IO占满。