这个报警通常出现在西门子G120系列变频器上,当变频器检测到电机数据时会自动激活。报警的原因可能包括:
P1900≠0或者P1910≠0,这两个参数的设置激活了变频器的电机数据检测功能。
处理这个报警的方法有:
如果不打算执行电机数据检测,可以通过设置P1900=0和P1910=0来关闭电机数据检测功能。
如果打算执行电机数据检测,需要正确连接电机并给出变频器启动命令,变频器开始检测电机数据,检测完成后报警信号会自动消失。
在执行电机数据检测时,确保变频器和电机的接线正确,并且电机的铭牌参数已准确输入到变频器中。电机应在空载状态下进行检测,以避免错误。如果静态识别出现错误,会报出F07990故障,正确的设置参数为P1900=2和P1910=1来激活静态识别。