上位机软件通常是为了监控PLC,体现人的意志,想看到数据,想指挥PLC去做什么事情。从通信的角度上看,上位机是通信的请求者,看数据就是发送读请求,然后接受PLC反馈回来的数据;指挥PLC做什么事情,就是发送写数据请求,把数据传递下去即可,可以不要反馈信息。换句话说,通常情况下,PLC S7-200Smart是通信中的被动接受者,不主动发送信息给上位机。

当然,这也不是绝对的。你的上位机能够设置为网络通信的服务器,能够监听有没有网络请求,也可以按你说的PLC主动发送数据。


勤思力行,永不止步