板级修理需要考验维修人员的电子基础知识的。
你处理的方法没有问题,线焊脱一边元件,使元件与原电路分离,这样检测更精准。
西门子的保护还是非常好的,之前不同时间段的两个PLC,一个是ST型误接入220V电压,爆了快熔和MOS管和TVS,还有二个电解,修复。另一个SR型误接入380V电压,只是电解冒泡,保险都没有爆,没有其它损坏,换上就好了。当然电解爆了,一定要清洗电解液,这个很关键。