以下是引用will666在2024-07-08 09:37:38的发言 >7楼

你这个使用有问题,输出是Int类型数据,这个min和max是设置输出范围的,也是int类型,你应该填写0和27648就不会出现这个符号了,你填写了实数形式就需要转换为int类型,所以才有这个符号。

对的,就是这个原因造成的。这个最小和最大是指转换成INT后的限值,因此VALUE最好在这个范围内,否则就不是原来那个值了。