恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-07-08 15:14:03
2楼
如果是跟PLC通讯,那可以在PLC里面做3秒延时。如果不想动PLC程序,那就在按钮里面做脚本,我一般用VB脚本,按下按钮的时候触发脚本,按下时设置一个全局变量a为1,并且用局部变量记录一下当前的时间+3,当本地时间大于局部变量记录的时间并且全局变量a为1的时候再触发你想要触发的位,在按钮的松开动作里做脚本给全局变量a置0。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主