发布于 2024-07-08 17:05:11

1楼

具体内部的操作逻辑,你应该去看顺控功能状态图;这样就知道它的状态转换逻辑了。

前提是CU(独立)供电。

问题二(合闸/分闸)不能简单地使用S/R。它是个导通优先的起保停回路。这意味着:功率部件要有电(上电),CU才能可能检查储能单元、输出单元等是否正常;然后,它才会决定是否保持;否则它就会立即断开。且保持断开的状态。只能等待在下一个0-1的上升沿再次动作。

同样,在上述状态完成,使能输出(合闸),它也是从给出三相相同载波,检查三相线路是否平衡正常;若正常;然后再开始从0V给出励磁电流。只要过程有不正常,即刻报警、跳闸。

不建议用内部的S/R去做(占用两个DI);还是用外部起保停回路,占用一个DI,而另外的DI,还是用在OFF2,立即切断输出(滑行停车)或OFF3为好。

至于指示灯,怎么做BiCo都可以;方法很多呢。甚至自己搭个自由功能块,还能实现灭、慢闪、快闪、常亮来表达不同的涵义。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?