quote:以下是引用xw007在2005-12-02 10:39:36的发言:
我在项目的使用过程中,牵涉到三台s7-200+em277,一台s7-300的现场控制柜、电脑中用wincc做人机界面,使用5611卡完成数据通讯任务。
计划用pc-access与三台s7-200+em277完成通讯工作,将数据传给wincc;
但s7-300与wincc通讯也只有靠5611卡完成,于是wincc与pc-access要一块使用5611卡,会不会有冲突。
请各位高手不吝赐教。
谢谢了。

建议:1:去掉EM277(当然也可以用,但不是用来走DP,),先将S7300和S7200建立MPI网络,使用全局数据通讯(硬件组态),或使用XPUT,XGET交换数据
2:WINCC只和S7300通讯。这样是一定可以的。
至于WINCC和PCACCESS会不会冲突,从原理上看,是不会的,但是因为没有这样混合用,所以不能肯定,需要测试过