回复:CU310-2PN故障灯全亮橙色,BOP面板不亮。反复出现!

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-10 13:49:40

9楼

这种CU310-2PN的控制器,对使用环境要求很高,我这边也使用过这种控制器,使用没有多长时间,三台控制器都更换过,个人认为这种控制器实际上不是很合理,这种控制器内部很紧凑,冷却风扇直接吹控制器内多层电路板,如果现场环境不好,使用短时间后打开控制器查看内部的电路板上粉尘很多,很容易造成电路板及板上的元器件腐蚀,从而造成了控制器随机故障发生,更换新的控制器插上CF正常。使用这种控制器对环境要求高,最好使用带电柜空调的封闭电柜。隔离外部恶劣环境。